预应力钢束伸长量的问题

leilei-gon... 发表于 2008-1-25 21:39:53 | 显示全部楼层 | 阅读模式
纵向钢束F4,F3,F2其中F4,F3既有平弯,也有纵弯,F2只有纵弯,长度都在160m左右,采用对称张拉,每根伸长量都达不到,都差-17%左右,顶重新校过,没有问题.钢绞线采用后穿法,先放PVC管,在穿钢绞线,唯一的就合拢段那一节不是.但是在合拢段湿接头那凿个口子,里面没有堵管,请问什么原因?
精彩评论倒序浏览

6582查看13评论

sally 发表于 2008-2-20 09:18:34
考虑锚具回缩,一般在开工报告中就要考虑,
举报 回复
wtgtgw 发表于 2008-2-20 09:53:23
常见的伸长量不足一般会有以下几个问题:
1、堵管、2、钢绞线互相绞在一起、3、千斤顶标定不准,4、波纹管定位不准,弯曲较多,5、锚具不合格,如锚杯口太短,损失大及夹片与张拉限位板不匹配,张拉时夹片无法放松等。应逐一排查。

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
redflag + 2 交流答疑

查看全部评分

举报 回复
leilei-gon... 发表于 2008-3-2 17:01:12
、堵管、2、钢绞线互相绞在一起、3、千斤顶标定不准,4、波纹管定位不准,弯曲较多,5、锚具不合格,如锚杯口太短,损失大及夹片与张拉限位板不匹配,张拉时夹片无法放松等.这些就有钢绞线互相绞在一起,其他的都不存在,但是整束张拉与钢绞线互相绞在一起,没有什么影响。

评分

参与人数 1堡币 -5 收起 理由
redflag -5 重复发帖

查看全部评分

举报 回复
xtdtm 发表于 2008-3-2 18:44:02
其实伸长量的计算与管道参数选取有关。像你说的情况,如果对称出现的话,就应该是了。可能是管道的摩阻系数与设计有较大差异。真的是这样的话,应该给设计院反映一下,可能是要影响预应力损失的计算。
举报 回复
leilei-gon... 发表于 2008-3-8 13:17:00
和设计院反映了,设计院说没有问题,但是我觉得是不是他的半径取小了平弯,纵弯都取的R=6m,由于纵向长度达到163m,我觉得是不是还与波纹管有关,现在设计一般都是采用塑料波纹管,但是图纸上还是用的金属波纹管
举报 回复
leilei-gon... 发表于 2008-3-8 13:19:28
设计院他们自己也没有什么方案拿出来,一句从来没有遇到过这样的问题,就把我们打发了。晕死。我个人觉得还是摩阻力,因为平弯纵弯半径取的很小,加之比较长。
举报 回复
caitlin_ya... 发表于 2008-3-10 09:51:09
曲线预应力钢束,如果不是对称布置的话,
我认为左右两端的伸长量应该不一样。

这与预应力损失有关,因为钢束的预应力
损失沿着预应力钢束并不是均匀的。
举报 回复
queenson 发表于 2008-3-14 12:13:30
是啊 现在设计院都套图
像你这中情况也不少见
举报 回复
leilei-gon... 发表于 2008-4-7 12:48:21
现在设计院和所谓的专家都没有什么具体的方案
举报 回复
leilei-gon... 发表于 2008-4-7 12:51:07
不好意思,按错键了.继续:来了一帮专家,最后讨论后说,现在来回拉钢绞线,说这样可以减小摩阻力.哎,不知道最后能不能伸长量通过.
举报 回复
mjz6191 发表于 2008-12-4 00:25:17

钢绞线伸长量问题

现浇箱梁钢绞线张拉,伸长量不够,超出理论伸长量的95%,监理要求对张拉的钢绞线换束,有没有谁换过,每束15根钢绞线,很困难,请大家指教
举报 回复
344308830@... 发表于 2013-7-15 21:26:13
我也遇到同样的问题啊  每次都很纠结啊    干各位楼上的支持
举报 回复
kunyuan 发表于 2013-7-16 08:28:40
拿梁上的钢束做一次摩阻测试,拟合出摩阻系数就可以