桩顶在地面线或冲刷线以下桩基计算的疑问

584245437 发表于 2020-2-20 21:17:07 | 显示全部楼层 | 阅读模式
QQ截图20200220210957.png QQ截图20200220211044.png
$ m) D# o, }3 ^/ ~* a# X6 `" g新人自学桩基设计,请问下各位大神,当桩顶在最大冲刷线以下或者地面线以下时h1,h2,h的值都应该怎么填?
6 ?" i8 C. @4 L2 g我是这么想的,就是把地面线往下移动到桩顶的位置,这样就相当于桩基的埋深变浅了,计算结构偏于保守(自己瞎想的实在不知道咋处理),h2加长了一段。! t  C( w* g9 ?5 ?
各位能给个现在一般都是怎么出来方法吗?谢谢。% M4 M0 [8 s& I0 I

; A# i* n1 j6 [1 A
1 R( u+ S- G" `4 w, M7 ~1 p4 S. x8 {7 s4 x1 ^  R3 v4 R5 i

% y7 f- T" z' R- u) K0 Q6 o! a9 A5 c% l6 ~, M- m- Z0 f6 w
" b1 l- q" h: L7 r, G0 d

9 d& ~5 P, D, [" ?
精彩评论倒序浏览

1.4万查看3评论

redflag 发表于 2020-2-22 17:34:49
工程计算不是精确科学,工程师可以采用偏保守的算法。
3 B& f* e# r* Z# j2 l再说了,h1、h2输零不行吗。桩顶搞到最大冲刷线以下,桩长按实际计算即可。3 s6 r( A$ a* ~, E. v

- v) p3 q( D2 g" L  Z
举报 回复
584245437 发表于 2020-2-22 18:22:17
redflag 发表于 2020-2-22 17:34; Q& i6 s- @6 c1 z3 T" Y/ b
工程计算不是精确科学,工程师可以采用偏保守的算法。6 H: n6 \9 @( j5 X6 C) d$ k1 o
再说了,h1、h2输零不行吗。桩顶搞到最大冲刷线以下 ...
: L, u0 ~8 N8 D& }$ O& b2 l
您好,您的意思是我h直接填桩长就可以吗?
/ h& G9 s4 T+ m: U% S( L$ _
举报 回复
blackness 发表于 2020-2-24 18:55:42
我也是新人。按照楼主的描述,个人认为h=实际的桩长+桥墩位于地面线或局部冲刷线(简称地面线)以下的部分,h2=墩顶(或力作用点)至地面线的距离,h1=0。
截图202002241854143135..png
截图202002241855268246..png
举报 回复