有没有前辈帮忙看下PSC验算啊

AE86 发表于 2019-5-7 11:39:39 | 显示全部楼层 | 阅读模式
受拉区钢筋拉应力验算没过,抗裂也不过,压应力也有问题。。。。。总之就是很爆炸
TIM截图20190507113446.png
TIM截图20190507113507.png
TIM截图20190507113518.png

全桥建模1.3_restore.zip

83.31 KB, 下载次数: 14

精彩评论倒序浏览

3731查看1评论

AE86 发表于 2019-5-8 14:44:03
是3×32m预应力连续T梁桥,各位能给点建议吗。。。很急谢谢了。
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00