本人是设计新手,在设计一座2*30m桥的时候用到GPZ(KZ)公路防震盆式橡胶支座
) a3 x' H6 `/ S- y) {+ k请问还要做挡块吗?
' P% L$ k3 Q. y' k/ g  b9 Y谢谢,比较急,希望高手回答
精彩评论倒序浏览

9189查看7评论

riverbo 发表于 2008-1-18 09:26:48
从理论上简单的说,就看你地震水平力计算值多大了,如果地震水平力计算值比抗震支座能承担的水平力大就需要了。实际中如果有条件做挡块的最好还是设置,审查及业主心理需要。

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
sesly + 2 交流答疑

查看全部评分

举报 回复
poiuyt00 发表于 2008-12-23 12:46:07
当然要做挡块了!!!
举报 回复
jtluo2009 发表于 2008-12-26 09:02:18
需要....................
举报 回复
lilinyi200... 发表于 2010-9-8 17:33:28
一般都有      一般都有
举报 回复
sciasciapu 发表于 2011-11-1 16:03:54
需要,就算是施工架梁的时候,也是一个防止落梁的临时措施

评分

参与人数 1堡币 +1 收起 理由
shen8016 + 1 欢迎交流!

查看全部评分

举报 回复
徐涛 发表于 2012-11-16 00:41:22
设置的抗震挡块算构造措施吗?midas建模的时候需要考虑吗?