Midas试用阶段正截面抗弯验算ng怎么解决?

莴奇 发表于 2019-3-30 15:08:53 | 显示全部楼层 | 阅读模式
如题,求助。orz 。。。。。。。。。。
NJP~DX}C_6CRT@T]S`YENB9.png
精彩评论倒序浏览

7632查看3评论

刘山QQ 发表于 2019-4-1 08:31:25
加钢束,加截面,增加承载力貌似可以吧
举报 回复
唯奥衡卓... 发表于 2019-4-1 09:38:39
你这个简支预应力小箱梁明显是预应力钢束不足,需要增加单个孔道内的预应力钢筋根数。
举报 回复
莴奇 发表于 2019-4-2 21:00:31
唯奥衡卓 发表于 2019-4-1 09:38
你这个简支预应力小箱梁明显是预应力钢束不足,需要增加单个孔道内的预应力钢筋根数。

多谢大佬,解决了。🐮🍺!!!!