伸缩缝锚固钢筋的材料选择

sd_zhaoyue 发表于 2008-1-11 14:43:54 | 显示全部楼层 | 阅读模式
通过一些工程实践,我看到,伸缩缝的锚固钢筋有时采用光圆钢筋,有时采用带肋钢筋,我请教过一些人,有些人坚持说应采用光圆钢筋,有些认为无所谓,我个人认为采用光圆钢筋要合理一些,大家认为哪?发表一下意见吧
精彩评论倒序浏览

6421查看7评论

liuxing88 发表于 2008-1-11 16:51:33
我个人认为应该用直径较大的带肋钢筋。这从许多异形钢伸缩缝厂家的产品构件中可以看出这一点。锚固钢筋达到其固定效果就可以了。' g: I( |/ K7 {4 g& R
楼主采用光圆钢筋的目的和考虑因素是那些呢!
举报 回复
ght2008_20... 发表于 2008-1-14 13:05:13
采用光圆钢筋和带肋钢筋的原因是什么呢?其原理是为什么?! L9 i1 m# u* X* g+ [
会导致剪切承载力不足,或者铰缝疲劳破坏么?现在规范设计有没有关于铰缝设计要求这一块的?
举报 回复
lcjgcg 发表于 2008-9-27 08:58:29
常用伸缩缝厂家配套出厂的异型钢后面的锚固钢筋多采用带肋钢筋,预埋钢筋一般建议还是用带肋钢筋,光圆钢筋的冷弯性能较好,带肋钢筋强度高,韧性、抗疲劳性能方面较光圆钢筋好,伸缩缝更强调的是其固定程度与抗车辆通行冲击能力,因此带肋钢筋更为合适

评分

参与人数 1堡币 +2 威望 +1 收起 理由
辉哥 + 2 + 1 交流答疑

查看全部评分

举报 回复
liudiqing2... 发表于 2009-2-18 00:10:20
一般都是带肋钢筋吧,我们预埋的也是采用直径12mm的带肋钢筋,伸缩缝出厂自带的锚固钢筋也是带肋的
举报 回复
qiaodan337 发表于 2009-2-23 10:45:33
我们设计时都是带肋的钢筋 这与厂家的手册也对应
1 D0 A- M  t0 J. R% h2 c0 X个人觉得这样伸缩缝和混凝土的连接一定比光圆钢筋要好

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
shen8016 + 2 交流答疑

查看全部评分

举报 回复
bwkfb 发表于 2009-4-29 16:35:32
毛勒伸缩缝采用光园钢筋做锚固筋,为什么