不知道这个是什么原因,求高手指点

懂道的人... 发表于 2018-12-18 20:45:17 | 显示全部楼层 | 阅读模式
截图201812182042317586.png

  这是前处理时的模型,大家可以清楚地看到最右边我建立了4处刚性连接,

截图201812182041426243.png             
这是后处理时的结果,大家也可以清楚地看到最右边的刚性连接和梁上的节点也没有了,?请问一下各位大神这是整么回事?
精彩评论倒序浏览

3181查看5评论

hz0404 发表于 2018-12-19 02:17:27 来自手机
没有激活边界处的节点或边界条件

点评

谢谢您  详情 回复 发表于 2018-12-20 21:25
举报 回复
懂道的人... 发表于 2018-12-19 02:18:14
我找到原因了,原来是由于我做了施工阶段分析,我定义了边界条件的节点必须加到结构组里才行
举报 回复
唯奥衡卓... 发表于 2018-12-19 09:37:00
定义施工阶段的时候,这些节点没有定义成组作为单元进入模型相应的施工阶段。

点评

您可自己输入,或者选择下面的预置观点。: 5.0
您可自己输入,或者选择下面的预置观点。: 5
需要检查每个施工阶段激活的单元和边界条件。  发表于 2018-12-19 22:07
举报 回复
懂道的人... 发表于 2018-12-20 21:25:02
hz0404 发表于 2018-12-19 02:17
没有激活边界处的节点或边界条件

谢谢您            
举报 回复