盖梁计算边界条件的选取

y312366402 发表于 2018-4-17 19:53:34 | 显示全部楼层 | 阅读模式
      在计算墩台盖梁的时,JTG D62—2004《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》第8.2.1条:墩台盖梁与柱应按刚构计算。当盖梁与柱的线刚度(EI/l)之比大于5时,双柱式墩台盖梁可按简支梁计算,多柱式墩台盖梁可按连续梁计算。
      但实际计算时,很多人都考虑到基础周边土体对基础的作用,将柱底按照弹性约束。
      那么各个方向上的弹性系数应该怎么计算?
精彩评论倒序浏览

8679查看2评论

f111122224 发表于 2018-4-26 23:19:54
很多人都考虑到基础周边土体对基础的作用,将柱底按照弹性约束。 真的很多人这么算吗,大多数就是用桥梁通算一算吧

点评

可能没说清楚,我所说的是计算预应力盖梁的时候。下部结构是双柱墩接承台基础。  详情 回复 发表于 2018-4-27 14:18
举报 回复
y312366402 发表于 2018-4-27 14:18:22
f111122224 发表于 2018-4-26 23:19
很多人都考虑到基础周边土体对基础的作用,将柱底按照弹性约束。 真的很多人这么算吗,大多数就是用桥梁通 ...

可能没说清楚,我所说的是计算预应力盖梁的时候。下部结构是双柱墩接承台基础。
举报 回复