关于梁预应力张拉条件的问题

bairenlu 发表于 2018-3-19 10:36:17 | 显示全部楼层 | 阅读模式
广东省标准化里面规定“预应力钢束张拉应在梁体混凝土强度及弹性模量达到设计值的85%后,且混凝土龄期不少于7d时进行。这做有什么优点。# b/ _8 f  ^" u! Z
精彩评论倒序浏览

1.1万查看4评论

yiyidesohu 发表于 2018-3-20 09:04:01
减少后期收缩徐变在结构中产生的二次力

点评

十分感谢  详情 回复 发表于 2018-3-21 09:41
举报 回复
nkdjgxyzy 发表于 2018-3-20 17:36:02
本帖最后由 nkdjgxyzy 于 2018-3-20 17:44 编辑 4 Z% A& _) X' S: ]0 y/ P

  W( `  D( `9 B4 O+ h楼上正解,养护到位的情况下,混凝土强度增长较快,采用蒸汽养护的话,更好,此外,弹性模量的早期增长也很重要
举报 回复
bairenlu 发表于 2018-3-21 09:41:32
yiyidesohu 发表于 2018-3-20 09:04
6 t' V: c9 L8 b; @) I, ~减少后期收缩徐变在结构中产生的二次力
3 L. u2 x! C. X/ v! h4 C/ a
十分感谢4 o1 d' }$ d7 I0 D( y% s
举报 回复
liuxujian2... 发表于 2018-3-29 09:08:06
长知识了。哈哈。
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00