我也有同样疑问:
6 c8 B h$ i0 R1 S! k7 G( e1860是抗拉强度标准值
- L( V3 D6 l9 @( l( M/ `0.75倍1395是张拉控制应力值1 |8 d6 O$ c" \) J, ]& x E6 e6 p% y
1260是设计值
, |) Y3 X2 D' e6 } k4 g承载能力极限状态采用1260
9 n# \! N. Q0 N( p+ a ]. e抗裂验算、应力验算采用1395减去损失值( P- y& G' j' v8 l$ P
就是说在部分区域钢绞线应力可以超过1260?那不是超过承载能力限值了? |