: H& l T. w5 F6 B
验算结构承载能力的时候,预应力是作为抗力来进行验算的,所以只需要用到预应力钢束的抗拉、压设计强度;而在验算抗裂等正常使用极限状态计算应力的时候,预应力是作为荷载考虑的,这时候就需要用扣除全部预应力损失后剩余的实际预加力来进行计算;在两种情况下,预应力的考虑方式是不同的,是两种不一样的概念! A B7 \! P# [1 ^" S" x" J
zycccc 发表于 2008-1-21 21:32- ?# D# C: s. I" H0 [ q/ n
1860是抗拉强度标准值 # q7 `5 j7 m( z/ C# b- _0.75倍1395是张拉控制应力值# c) z3 ?2 Q. h8 G
1260是设计值
\% _4 I3 m. V3 b预应力超过1260并不等于超过了“承载能力”!1260代表的是预应力钢束的设计值,设计值只是在验算结构承载能力时取用的预应力钢束的一个保守的代表值,达到1260时的预应力甚至没有屈服;就如同普通钢筋一样,例如HRB400钢筋的屈服应力约为400,基本等同于钢筋的标准值,而我们在设计时往往采用的是钢筋的设计值,即为330。所有说即使实际张拉时部分预应力钢束区段的应力大于1260,并不能说明什么问题。只要搞清楚标准值、设计值及张拉控制应力这几个概念这个问题就算明了了。 1 D, }! ?' ]! m, w* X l