zycccc 发表于 2008-1-21 21:32: `( i$ z: {! y1 l7 o3 R
1860是抗拉强度标准值 ( b1 i* m8 I* {# Q" M: `' E& Z+ _* s0.75倍1395是张拉控制应力值. j) {! t y& c6 T- I: Y K
1260是设计值
# a. L% W; k8 \2 f
预应力超过1260并不等于超过了“承载能力”!1260代表的是预应力钢束的设计值,设计值只是在验算结构承载能力时取用的预应力钢束的一个保守的代表值,达到1260时的预应力甚至没有屈服;就如同普通钢筋一样,例如HRB400钢筋的屈服应力约为400,基本等同于钢筋的标准值,而我们在设计时往往采用的是钢筋的设计值,即为330。所有说即使实际张拉时部分预应力钢束区段的应力大于1260,并不能说明什么问题。只要搞清楚标准值、设计值及张拉控制应力这几个概念这个问题就算明了了。 ' f9 {( o. s/ ]! N' g0 x