桥博下空心板模型,在支点附近的抗裂验算总是通不过???

雪狼儿88... 发表于 2018-1-2 17:50:06 | 显示全部楼层 | 阅读模式
     自己建了一个20米先张法空心板模型,对照网上的桥博计算书模型,我的模型支点附近单元在进行抗裂验算时,截面在长期组合下总是出现拉应力,我看网上的模型结果都没有,不知道怎么解决,求解答!!!!!

模型-桥博.rar

1.59 MB, 下载次数: 15

自己建的模型

精彩评论倒序浏览

7735查看6评论

hinricih 发表于 2018-1-3 21:46:02
注意对先张法预应力束失效长度的正确模拟
举报 回复
雪狼儿88... 发表于 2018-1-4 08:31:14
在输入预应力筋时,只输入了有效长度,没有输入套管长度

点评

请问,怎么输入套管长度?  详情 回复 发表于 2018-1-4 09:00
举报 回复
kj20070320... 发表于 2018-1-4 09:00:15
雪狼儿88 发表于 2018-1-4 08:31
在输入预应力筋时,只输入了有效长度,没有输入套管长度

请问,怎么输入套管长度?

点评

套管长度为失效长度,作为普通钢筋考虑,预应力输入的起终点直接输入有效长度的起终点  详情 回复 发表于 2018-1-5 08:30
举报 回复
fhxgxcmlwx... 发表于 2018-1-4 09:55:53
个人觉得钢束的成孔面积、管道摩阻系数、局部偏差系数不应该为0,应该填上。

点评

先张法不存在管道摩擦的预应力损失,所以这部分应该是填0,如果不填0,那不是说先张法存在管道摩擦损失吗,而且桥博教程上也说填0了。  详情 回复 发表于 2018-1-5 08:35
举报 回复
雪狼儿88... 发表于 2018-1-5 08:30:37
kj200703201 发表于 2018-1-4 09:00
请问,怎么输入套管长度?

套管长度为失效长度,作为普通钢筋考虑,预应力输入的起终点直接输入有效长度的起终点
举报 回复
雪狼儿88... 发表于 2018-1-5 08:35:47
fhxgxcmlwxp 发表于 2018-1-4 09:55
个人觉得钢束的成孔面积、管道摩阻系数、局部偏差系数不应该为0,应该填上。

   先张法不存在管道摩擦的预应力损失,所以这部分应该是填0,如果不填0,那不是说先张法存在管道摩擦损失吗,而且桥博教程上也说填0了。
QQ图片20180105083329.png
举报 回复