我见过一个悬浇施工的桥梁,在张拉纵向钢绞线时并未采用对称张拉,请问这样有没有什么隐患?
精彩评论倒序浏览

4707查看2评论

huangjin72 发表于 2007-12-2 13:55:24
我也想知道,请各位告诉下,谢了。
举报 回复
子菁 发表于 2007-12-3 19:24:05
悬浇施工非对称张拉施工造成的隐患有两方面。
1、首先,非对称张拉将导致偏压,使线形发生不对称变化,形成难以纠正的偏扭线形(或扭转)。
2、不对称张拉导致先后张拉的预应力束控制张力不l同,形成的预应力度不相同,今后有挠度过大或不均匀下沉的隐患。
3、跨度越大悬臂长度越长,预应力度越大,偏压现象越严重,不对称张拉造成的危害越严重。甚至导致裂纹的产生及更为严重的后果。