请教预应力空心板的问题

ntafei 发表于 2007-11-9 18:21:13 | 显示全部楼层 | 阅读模式
为什么新的空心板比老的空心板加高了5cm
精彩评论倒序浏览

5248查看3评论

majian 发表于 2007-11-9 20:26:16
新规范的荷载提高了
按原来的梁高计算,全预应力是算不下来的,只能按部分预应力算,这样新规范又增加了对部分预应力构件普通钢筋的要求(算下来满多的),为了避免这种情况就提高了梁高。
以上仅是我们单位的做法,不知道合理不。仅供参考!:lol:
举报 回复
子菁 发表于 2007-11-10 11:04:39
采用的设计规范和荷载提高了。
梁的高度与很多因素都有密切的关系。而且设计计算时配筋不同,预应力度不同,安全系数取值不同都将直接影响到梁的高度。


求是   严谨   创新   ——Keep Moving........
举报 回复
ntafei 发表于 2007-11-10 13:14:03
谢谢楼上各位的解答
举报 回复