昨天一连18个小时,直到凌晨三点,终于把台身混凝土打完。
/ b3 H$ j6 j, X5 d+ w8 f" q# o但是今天早上去看的时候,发现台身顶出现了很多的干缩缝,主要是沿顶面欲埋钢筋呈放射状,而且有的缝宽度达到了3mm。7 [, \4 f& D7 |6 {
按照规范,台身属于大体积混凝土的构件,但是我们是按照普通构件施工的,混凝土采用的是泵送。8 |: A1 J% \) C7 _% A
现在还没有拆模,不知道在胸墙和背墙上面是否会出现类似的缝。。。
' G# {' [2 {! h9 d0 d+ a请教各位,这种裂缝是否会影响构件的质量,按照普通混凝土构件施工是否会有什么问题呢。。。 |