支座脱空如何处理

racky521 发表于 2007-10-17 17:02:20 | 显示全部楼层 | 阅读模式
已施工的桥梁,在快要竣工时排查发现有支座脱空,要如何处理?谁有好的方案介绍一下。
精彩评论倒序浏览

1.6万查看18评论

develop 发表于 2007-10-17 18:07:45
首先要建模分析以下导致支座脱空的原因,原因有很多。然后再根据分析结过提出维修方案。具体可以参考一下别人已经完成的成果(论文)。

评分

参与人数 1堡币 +1 收起 理由
shen8016 + 1 鼓励

查看全部评分

举报 回复
cui_yang 发表于 2007-10-18 08:31:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
举报 回复
shen8016 发表于 2007-10-18 15:20:49
原帖由 develop 于 2007-10-17 18:07 发表
7 }8 C: N/ ]8 J0 |8 n& `首先要建模分析以下导致支座脱空的原因,原因有很多。然后再根据分析结过提出维修方案。具体可以参考一下别人已经完成的成果(论文)。
$ F( ?2 `" z0 T0 i# D

8 Z$ I( F. ]* y3 t" D/ v我这里有篇文章,你可以参考下

曲线匝道桥支座脱空原因分析及加固处理.pdf

187.53 KB, 下载次数: 200

举报 回复
racky521 发表于 2007-10-19 09:42:35
谢谢!我看一下。6 Y2 n/ T5 k* `% H, G; v! P4 [
楼上的,侈那个附件是用什么格式打开啊?
举报 回复
jsjxq001 发表于 2007-10-19 10:08:17
原帖由 racky521 于 2007-10-19 09:42 发表
) w& \* }8 ^9 A( P谢谢!我看一下。
4 W5 D; |; C5 j2 ^$ O, r$ G* v" D楼上的,侈那个附件是用什么格式打开啊?

# M+ p4 s5 s# C# W: y  C# K  O4 o8 _是PDF格式的,用相关的软件打开
举报 回复
ziru4360 发表于 2007-10-24 09:34:33
首先要看是什么桥了,如果是简支空心板桥,那一般设置4个支座最普遍的脱空现象就是3个支座受力,主要原因是板两端的坡度不平行这是很简单的道理,这在曲线桥上是不可避免的。
/ H8 P+ Y* `( A  P9 |* R2 D解决的方法就是通过( ?# @+ s( G; x6 {
调整支座下的垫石高度和方向使四个支座大致在同一平面内,使支座均匀受力

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
shen8016 + 2

查看全部评分

举报 回复
hgz9908 发表于 2007-11-4 22:53:45
可采用楔形钢板支垫基本可以解决问题

评分

参与人数 1堡币 +1 收起 理由
shen8016 + 1 鼓励讨论

查看全部评分

举报 回复
queenson 发表于 2007-11-7 22:09:03

看是什么情况了:

1、如果太厉害的建议做专项检测(可能是由于梁体的过度偏压造成的,其主要原因是梁体的错动或者是基础的不均匀沉降),这不是更换支座能够解决的。
; z- y) U5 T+ p" y8 E; U9 a 2、如果是偏压不太明显,可以用水泥砂浆填补;  H6 j) K+ X$ U' G/ v  U9 y3 X& ^
3、如果比较明显则,可以用钢楔嵌缝,来解决。

评分

参与人数 1堡币 +3 收起 理由
shen8016 + 3 我很赞同

查看全部评分

举报 回复
w9316 发表于 2007-12-27 14:31:30
各种原因都有  比较复杂 处理比较难 要塞钢板  把梁顶起来
举报 回复
空山一点红... 发表于 2008-1-10 21:26:32
这种情况就要用楔形钢板来调整支座垫石组合高度了
举报 回复
liuxing88 发表于 2008-1-11 17:18:00
没有通车支座就脱空,问题有点严重啊!2 c8 ~0 T4 c; B6 z, q3 O/ L/ v" }
首先应该分析原因,是不是应该用空间分析的模型用了平面杆系分析未考虑平面外的影响。1 H" ^% k3 o" d+ X1 F
如果是这样的问题,一般的处理方法是增加支撑,这对横梁的影响较大。
# h. B2 @; }$ p9 B, _2 I4 k+ @9 P具体的还得分析来找出原因。
举报 回复
wawa08 发表于 2008-9-27 10:13:33
好东西不能下载真是难受T-T
举报 回复
10tian 发表于 2008-10-9 12:04:19
施工不好造成的问题,只有先计算实际清空,然后用钢板垫上去补齐那点高低腿了。
举报 回复
lifubao200... 发表于 2008-11-4 10:29:34
这什么施工单位啊?
2 a0 w- Y) j% A7 b先分析支座脱空的原因,然后再做处理。切不可随意就处理了,刚竣工,还没有使用就出现这种情况,对后期运营中的影响很大的。
举报 回复