跪求大家帮忙!!!桩钢筋(双面搭焊)拉伸后这两组数据该如何评定?

mn56799461 发表于 2007-9-3 12:50:50 | 显示全部楼层 | 阅读模式
第一组:直径HRB335         25mm(双面搭焊)                                    HRB335要求极限抗拉强度:495 MPa   
极限强度:       (1)  480MPa.  (2)  560MPa  (3)  560MPa
断口距焊区距离: (1)  0mm.       (2)  60mm    (3)  57mm
断裂性质:              (1)脆性断裂  . (2) 延性断裂(3)  延性断裂
直径25mm(双面搭焊)其中一根在极限荷载480MPa时焊点处发生断裂 判定该组为合格还是不合格??

复检
第二组:直径HRB335         25mm(双面搭焊)                                    HRB335要求极限抗拉强度:495 MPa   
极限强度:              (1)  600MPa.  (2)  515MPa  (3)  585MPa
断口距焊区距离:  (1)  85mm.       (2)  0mm     (3)  80mm
断裂性质:              (1)延性断裂  . (2) 脆性断裂(3)  延性断裂
复检,直径25mm(双面搭焊)其中一根在极限荷载515MPa时焊点处发生断裂. 判定该组为合格还是不合格??

  我看书上说第二次复检,强度要大于极限抗拉强度1.10倍,这是工地抽检拿到中心试验室来做的.如果发合格了会不会引起什么争议?不合格按书上说的要求好象也对.第一组试验后由于有一根强度不够而且是在焊点处断的,我重新通知送样后,第二组有一根在焊点处断的,由于是桩基用.跪求请教大家说说这两组数据该如何评定?
精彩评论倒序浏览

3816查看5评论

superhugo 发表于 2007-9-4 22:48:31
这个问题要找那些专门做实验的问问了,我办公室旁边就有一个材料实验室,有时间帮你去问问~
举报 回复
superhugo 发表于 2007-9-8 11:27:00
前几天忙,没来得及问,今天给问了一下,具体是这样的。第一组试件因为极限强度没有达到要求,因此是不合格的。这时候需要进行复检,复检时应该增加实验的批次,也就是说至少应该选择两组进行。如果极限抗拉强度均没有达到要求的1.15倍,那么复检的数据也是不合格的,从而判定焊接质量不合格。不知道对你是否有用?

评分

参与人数 1堡币 +3 收起 理由
wentao8401 + 3 热心,赞一个

查看全部评分

举报 回复
mn56799461 发表于 2007-9-12 20:57:23

谢谢.

非常感谢,谢谢你能放在心上给我回答问题.
举报 回复
superhugo 发表于 2007-9-12 21:00:44
不客气,因为桥头堡是一个团结的集体,每一位版主都有这个义务为大家答疑解惑!~
举报 回复
lcjgcg 发表于 2008-8-16 10:03:57
非常好,在实践中发现的问题在这里得到很好的解决,今后再碰到类似问题处理起来就非常有把握了,应该感谢superhugo斑竹
举报 回复