关于桁架单元和梁单元的区别

maskmelon 发表于 2007-8-31 22:10:14 | 显示全部楼层 | 阅读模式
贝雷梁以及万能杆件在建立模型的时候  到底应该建立为梁单元还是桁架单元 我两者都建过 最大应力差距不大 只是局部杆件受力差异加大 但心中始终想不明白其中的道理  而且我发觉建立桁架单元(3d)出错的机会很大 对边界的设定 也比较讲究  稍不注意 结果变为0  请大家指点指点!
再者  如果在贝雷梁和万能杆件上再放上工字钢作为分配梁  在工字钢和贝雷梁之间应该加入怎样的边界条件呢  是刚性链接 还是直接把贝雷梁的节点用工字钢链接起来 希望从事施工方案设计的朋友 谈谈自己的经验 小弟真的感激不尽!!!
精彩评论倒序浏览

1.2万查看3评论

zhang588 发表于 2007-8-31 22:48:15
我觉得你用梁模拟比较合理一些,你利用杆单元来模拟的话,只能承受拉压作用,不能承受弯矩剪力作用。
举报 回复
lsp1890 发表于 2011-9-18 17:42:42
分配梁与贝雷梁之间应该加入弹性连接。仅个人看法。
举报 回复
lixiukun 发表于 2011-10-12 10:56:33
这个建议采用梁单元模拟,桁架单元模拟对于边界问题不好采用,同时,桁架单元受力和实际受力不一致
举报 回复