有关模板的设计

jiannah 发表于 2007-8-12 10:48:14 | 显示全部楼层 | 阅读模式
浇注混凝土时的振动荷载对模板产生的侧压力怎么取?
我查了一些资料,有的是2KN,有的是4KN。
各位前辈请指教,谢谢
精彩评论倒序浏览

4118查看3评论

yjchen8 发表于 2008-7-6 18:55:58
我记得好像是4KN吧
如果没有记错,应该是施工规范上的吧
举报 回复
myblitheli... 发表于 2008-7-9 16:32:24

膜板侧压力问题

这个要看您这边的施工方式,比如是否一次浇注、模板有无对拉螺杆等,然后查相应的规范即可。
欢迎探讨!
举报 回复
LW780808 发表于 2008-7-16 13:26:31
规范上说  水平平面模板为2Kpa  对垂直面模板是4Kpa
举报 回复