GQJS9.5遇到的问题!

新mazda6 发表于 2007-7-30 23:20:56 | 显示全部楼层 | 阅读模式
为什么我用GQJS9.5的时候,活载是公路-Ⅰ级的时候,就可以算出活载引起的弯矩!而把活载改成老规范的汽-超20的时候,算出来的活载弯矩桥面系单元都是一样的,而且不符合常理!请高手帮我看看!

105+180+180+180+175+60x.rar

11.96 KB, 下载次数: 29

精彩评论倒序浏览

4516查看2评论

lijiaping0... 发表于 2007-8-13 21:27:17
最近的公路一级荷载跟老规范的汽超-20级是一样的。
举报 回复
fjp1997 发表于 2007-8-24 20:55:13
你的拉应力怎么这么大?20几MPa,严重超限,压应力也超限
举报 回复