简支变连续T梁,支座处短期过不了

zbs7430 发表于 2017-10-23 10:32:02 | 显示全部楼层 | 阅读模式
有人帮我看下嘛?调了好几次,就短期过不去,加上普通钢筋还是不行,请大神帮我看下。是不是施工阶段不对还是怎样,多谢。

30mT梁.zip

190 Bytes, 下载次数: 11

精彩评论倒序浏览

8677查看8评论

雪狼儿88... 发表于 2017-10-24 08:55:22
就一个单元吗,是不是上传文件不全??

举报 回复
zbs7430 发表于 2017-10-27 08:50:17
雪狼儿88 发表于 2017-10-24 08:55
就一个单元吗,是不是上传文件不全??

不好意思,确实上传错了。您能帮我看下吗?

30mT梁.zip

681 Bytes, 下载次数: 7

举报 回复
雪狼儿88... 发表于 2017-10-30 09:57:30
文件还是不太对啊,打开就一个单元,你把整体文件上传吧
举报 回复
zbs7430 发表于 2017-10-31 14:54:14
雪狼儿88 发表于 2017-10-30 09:57
文件还是不太对啊,打开就一个单元,你把整体文件上传吧

好的,这次是完整的了

桥博.zip

12.36 MB, 下载次数: 85

举报 回复
雪狼儿88... 发表于 2017-11-6 11:16:54
你调过了吗????
举报 回复
雪狼儿88... 发表于 2017-11-6 17:02:01
39号单元的开裂弯矩大于极限弯矩,属于少筋破坏,增加下部普通钢筋,可以通过,你试试
举报 回复
zbs7430 发表于 2017-11-9 15:26:28
雪狼儿88 发表于 2017-11-6 17:02
39号单元的开裂弯矩大于极限弯矩,属于少筋破坏,增加下部普通钢筋,可以通过,你试试

没有耶,调了很多次还是支座那边过去,我试试加上普通钢筋
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册