三跨等高度连续结构箱梁 PSC抗剪设计 抗力突变

莫过莫过... 发表于 2017-6-3 14:06:57 | 显示全部楼层 | 阅读模式
本帖最后由 莫过莫过 于 2017-6-3 14:09 编辑

如题,三跨等高度部分预应力A类连续箱梁,20+28+20m,单箱单室,单梁模型。在该模型中,[31]节点在30号单元J端,31号单元I端。30号单元为跨中截面,31号单元为过渡段变截面。[31]节点抗剪设计抗力值有一个突变,在30号单元J端为2403KN,在31号单元I端突变到了3323KN。附模型为MIDAS2015版本。 155028six7xanxctetnv85.jpg
1.jpg
2.jpg
两个单元都是截面验算不能通过,那么PSC设计结果表格里面的抗力Vn是怎么计算来的?

9.5m -85.rar

14.71 KB, 下载次数: 2