关于Midas Civil斜截面抗剪验算的问题

Laputa_s 发表于 2017-3-6 11:11:48 | 显示全部楼层 | 阅读模式
1、MIDAS进行斜截面抗剪验算时首先按照《公路钢筋砼及预应力钢筋砼桥涵设计规范》 JTG  D62-2004第5.2.8条进行截面验算2、验算时受拉钢筋合力点考虑了预应力钢束(尤其是腹板弯起束)的作用导致计算不合理(特别是钢束弯起段h0会出现只有1/2h的情况)

3、实际上该位置的弯起束在截面抗弯承载能力计算时是不起作用的,因此计算有效高度时,部分弯起束是不能考虑的
4、之前的设计为保证腹板束弯起地方的斜截面抗剪截面验算能通过,都需加厚腹板
5、附上某一梁桥斜截面抗剪验算的结果:
     使用阶段斜截面抗剪计算:
     24单元j端剪力最大时:




     截面有效高度:








     h0=h-at=1800.00-740.36=1059.64mm




     截面剪力组合设计值:








     Vd=5481465.72KN








     γ0Vd=6029612.30KN




     γ0Vd>0.51*10^-3sqrt(fcu,k)bh0=0.50*10^-3*sqrt(50.00)*1420.00*1059.64=5426262.62KN




抗剪截面不符合要求,计算无法完成!
    Midas计算该截面的有效高度仅有1.06m(主梁高1.8m),实际上需要这个地方的受拉钢筋时,混凝土不早已压碎?
         希望大神来谈一下看法,遇到这种情况是否需要加厚腹板?

精彩评论倒序浏览

1.9万查看5评论

Laputa_s 发表于 2017-3-6 11:21:58
上面的有效高度还是在考虑了受拉侧普通钢筋影响的值,若不计入普通钢筋影响,则有效高度只有997mm
举报 回复
yixhunwo 发表于 2017-3-9 09:47:52
我觉得 截面验算不过就忽略这个就好了     还有MIDAS在中支点处计算截面的正弯矩抗弯承载力 也存在截面有效高度计算不准确的问题
举报 回复
lcj525476 发表于 2017-4-11 08:01:43
我觉得 截面验算不过就忽略这个就好了     还有MIDAS在中支点处计算截面的正弯矩抗弯承载力 也存在截面有效高度计算不准确的问题
举报 回复
ljj1973666 发表于 2018-5-31 11:20:03
一般忽略,不过先要自我判断下
举报 回复
KRXXSC 发表于 2018-7-5 17:04:12
大佬,这个验算过程怎么看啊
举报 回复