本人用桥梁博士计算先简支后结构连续T梁出现了以下问题(3-30 4-30 5-30 3-40 4-40 5-40 等)
1、短期组合墩顶连续段上边缘均出现2左右的拉应力!!!即使通过那也是檫边
2、如果负弯矩束拉少点,长期组合墩顶上边缘(现浇段)出现拉应力!!
3、如果负弯矩束拉长点!跨中上边缘又可能出现拉应力!
4、问了很多人居然说这个地方不理,我觉得这是不可行的!总是要解决的!请大家讨论!
5、要命的是用中交二院的综合程序计算这个地方还是可以通过的!!!
6、难道是桥梁博士这个地方有缺点!请大家讨论,难道是本人水平不够!!大家指点一下!谢谢
精彩评论倒序浏览

4282查看4评论

pjm635 发表于 2008-3-26 17:24:45
如果有谁作通过请指教,我也遇到上面老兄的问题,郁闷得很
举报 回复
xuehongzhi 发表于 2008-5-7 16:52:59

1、短期组合墩顶连续段上边缘均出现2左右的拉应力!!!即使通过那也是檫边

是不是建模的时候把横隔板也加进去了啊?横隔板应看作一个集中力考虑的,如果把横隔板也如实的建模则有可能在支座处横隔板位置产生应力突变

评分

参与人数 1堡币 +1 收起 理由
wentao8401 + 1

查看全部评分

举报 回复
kinny2006 发表于 2008-6-24 00:46:08
墩顶现浇连续段出现2左右的拉应力很正常,不要出现过大的压应力就好办,我们设计的时候首先满足基本组合的压应力,而通过在墩顶连续段加入钢纤维来承担这个较大的拉应力!希望对你有帮助!

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
wentao8401 + 2

查看全部评分

举报 回复
zhang73200... 发表于 2008-6-28 01:27:15
我认为不可能,简支转连续在支点处的负弯矩根本不大,应该好配束。