Midas civil使用阶段正截面、斜截面抗裂验算始终通不过

zhouzhouzh... 发表于 2016-11-22 18:33:59 | 显示全部楼层 | 阅读模式
急!!!!!求大神看看,其他验算都通过了,使用阶段正截面、斜截面抗裂验算、斜截面抗剪验算始终通不过
QQ图片20161122170509.png
精彩评论倒序浏览

1.9万查看11评论

liujing199... 发表于 2016-11-28 09:24:38
检查预应力束特性数值单位或者数量级的输入是否有误,这预应力拉过多了
举报 回复
zhouzhouzh... 发表于 2016-11-28 23:19:15
liujing19900519 发表于 2016-11-28 09:24
检查预应力束特性数值单位或者数量级的输入是否有误,这预应力拉过多了

没有啊,1860000KN/m2,痛苦死了,真的不晓得哪儿错了,实在改不出来了,好痛苦
举报 回复
Dorado 发表于 2016-12-2 23:15:39
大哥,我现在的问题跟你一样  也是正截面抗裂不过,你有解决方法没有?
举报 回复
蛋黄鲜肉... 发表于 2016-12-4 00:11:57
希望你能把建模文件上传
举报 回复
296818576 发表于 2016-12-11 16:08:44
顶板还有1mpa的拉应力,需要增加钢束,或者改成A类构件
举报 回复
汪洋一片... 发表于 2016-12-12 16:30:28
你有负弯矩束么?估计是负弯矩束添加的问题
举报 回复
lcj525476 发表于 2017-4-11 08:02:55

你有负弯矩束么?估计是负弯矩束添加的问题

点评

请问是负弯矩钢束加多了还是加少了啊?困扰了好久  详情 回复 发表于 2019-10-29 16:47
举报 回复
Max_422 发表于 2019-6-27 16:13:49
楼主问题解决了吗,求指教
举报 回复
aaaaron 发表于 2019-10-29 16:47:31
lcj525476 发表于 2017-4-11 08:02
你有负弯矩束么?估计是负弯矩束添加的问题

请问是负弯矩钢束加多了还是加少了啊?困扰了好久
举报 回复
汪洋一片... 发表于 2019-12-4 19:16:03
C60混凝土 结果上面受拉 下面受压 下面的压应力很大,上面的拉应力也很大,我都感觉你没把重力算上。模型有问题
举报 回复
stevencheu... 发表于 2019-12-26 10:16:26
你这问题肯定要把模型传上来,模型应该有问题
举报 回复