请问桥梁设计中梯度温度和体系温度能不能组合在一起?

t2ttyt3tty 发表于 2016-7-20 14:39:53 | 显示全部楼层 | 阅读模式
如题,midas自由组合中组合到了一起,不知道行不行?
精彩评论倒序浏览

4759查看4评论

旭日东升... 发表于 2016-7-22 13:58:19
    从原理上说两者不能叠加;对混凝土结构来说,体系温差,考虑了最不利温度应力的变化(拉应力),同时也考虑了最有利的方面(压应力);而梯度温差只是考虑了截面不同点之间的相对温差应力,两者的作用原理不同。叫好像一个人在运动的火车上行走一样,对于坐着的人来说,他作了功,但对于整体效果来说,还是火车所作的功。两者能组合吗?
举报 回复
在林子里... 发表于 2016-7-22 08:54:58
是可以的!体系温差和非线性温差是两个不同工况。
举报 回复
nkdjgxyzy 发表于 2016-7-22 19:40:53
两者不能同时组合
举报 回复
t2ttyt3tty 发表于 2016-7-23 08:54:25
但是规范并没有否定这种组合啊
举报 回复