为什么midas中抗剪验算算出来剪力小于抗力,还是显示通不过呢?

wangjiayue 发表于 2016-7-5 17:32:35 | 显示全部楼层 | 阅读模式
如图,截面验算通不过但是前面剪力的验算为什么还是NG呢,明明比Vn小啊,还有这种情况怎么解决呢?求大神解答 QQ图片20160705172923.png
精彩评论倒序浏览

6190查看1评论

Artisan 发表于 2016-7-23 14:58:35
你好,我最近也在看这块内容,我对于截面钢筋输入的时候一些数据的确定一直有疑惑,不知道你是怎么弄的。对于抗扭箍筋的量我看帮助文件里面说的是纯扭计算时箍筋的面积,可是拿到图纸如何判断哪些是纯扭计算配的箍筋,还是我理解的有问题,能否麻烦分享一下你的经验。
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00