桩基完整性和强度都不足,如何处治?

月夜 发表于 2016-5-1 22:37:42 | 显示全部楼层 | 阅读模式
咨询一个问题,原设计板凳台,桩基施工完了检测桩基完整性和强度都不足,如何整治?; D- c; b* M' q0 C
跨径十三米的小桥,因为淤泥层太厚做的板凳台,原设计桩基是1米直径,换芯可行么?主要这个桩基的缺陷是在最底部,桩底强度不足10。9 s& j$ [. s( _2 L
同时也提出了补桩方案——
白色桩是原设计的桩位,红色的拟补桩的位置,如下图所示看可行不?
0 K8 t- d2 t$ k" l0 T pile.jpg
: F6 t8 ^' R$ r# k: E
  T& {4 `. c! {* q  l: ~$ h0 {. I
精彩评论倒序浏览

1.1万查看6评论

许栋楠 发表于 2016-5-2 08:17:35
看哈地质
, D* w3 F5 X+ T, x3 o改成摩擦桩
举报 回复
dcpd2008 发表于 2016-5-3 04:08:05
计算桩基承载力。
举报 回复
rainscheng 发表于 2016-5-3 15:34:35
桩基完整性和 强度均不足  大致可以判定桩基为Ⅲ类桩,定为废桩。补桩方案不予考虑原桩设计。
举报 回复
旭日东升... 发表于 2016-5-3 17:01:32
有一个办法可以试试,仔细看看07规范的附录N,后压浆技术。即将桩身、桩底周围采用压注水泥浆的方法来加固桩的承载力(其原理就是扩大桩的实际承载面积和基底承载力)。当然,采用这个方法有一定的说服难度,但只要做到理论与实践相结合,计算资料与现场实际操作做的过细,用数据说话,相信还是能行的(早些年本人在一些高速公路上已经尝试过)。
- {8 ]8 V2 ^  v
举报 回复
sniperlee 发表于 2016-5-4 09:16:47 来自手机
旭日东升 发表于 2016-5-3 17:01# G5 B2 w4 n8 L6 v5 ^6 j3 n4 k! h
有一个办法可以试试,仔细看看07规范的附录N,后压浆技术。即将桩身、桩底周围采用压注水泥浆的方法来加固 ...
0 u( N2 a6 `" l+ B% J/ m4 _% H
后压浆不可能,连个压浆管都没设,怎么压?来自: Android客户端
举报 回复
sniperlee 发表于 2016-5-4 09:18:08 来自手机
补桩方案,补桩与原桩间距太小,施工不可能来自: Android客户端
举报 回复