先张法——预应力有效长度的确定

albe 发表于 2007-6-2 19:55:10 | 显示全部楼层 | 阅读模式
先张板中,预应力有效长度怎么来确定,教材上只是说了“为了降低支点附近截面的预压力,可以将部分预应力筋适用硬塑料管进行失效处理”
但是我看图纸上面预应力筋很多离支点很远就进行失效处理了,请教每一跟预应力的有效长度是怎么确定的???

例如:20米板
                                         预应力筋有效长度
                    编号      1              2            3             4             5
                    长度   1996         1820       1660        1490        1160


2   3    4   5   号筋的有效长度是根据什么来确定的啊???
精彩评论倒序浏览

5868查看9评论

minqiao 发表于 2010-3-27 16:28:55
你先张法的预应力钢束都在底缘,先张法工艺中,端部钢束根数和跨中是一样的,跨中有横载以及活载弯矩来抵抗预应力偏心产生的弯矩,但是端部没有,所有端部会有很大的拉应力。所以必须要在端部队钢束进行失效处理。

其实你自己手算一下,跨中需要的钢束10根,支点可能只要2根,1/4界面只要4根,。。。。这个就是失效长度的确定依据。
举报 回复
fengxingli... 发表于 2007-11-3 11:02:31
我也有同样的问题,请专家们指导指导!
举报 回复
superhugo 发表于 2007-11-3 13:02:27
最好把图纸发上来,这样才看得清楚~
举报 回复
siqi 发表于 2008-6-11 16:32:17
防止支座 附近 顶板被拉裂,你可以看下你的荷载弯矩图
举报 回复
liuxuefa66 发表于 2008-6-25 18:27:25
我做过很多先张梁设计,根据施工时梁体应力来决定。
举报 回复
miclewqg 发表于 2008-6-27 18:06:06
根据长期荷载作用下的弯矩图,有效降低支座处顶面的拉应力
举报 回复
phercas 发表于 2009-11-11 23:31:15
一般根据承载能力极限状态下弯矩包络图,用桥博可实现本功能,具体相见桥博说明;一般预应力筋失效设置在钢束提供的抗力被利用的截面处,再多延长钢束锚固长度加截面有效高度;1楼的,你提供的数据为工程常用值,你可以直接验算满足即可!

评分

参与人数 1堡币 +2 威望 +2 收起 理由
redflag + 2 + 2 交流答疑

查看全部评分

举报 回复
melodygc 发表于 2010-3-13 11:39:48
先张法都有一个问题,就是支点处顶板拉应力过大。所以要控制好通长钢束数量与钢束套筒长度。
举报 回复
恋上青青草... 发表于 2013-11-7 12:47:45
对于手算,我刚出来工作,有种恐惧感,前辈们都是自己手算过的,致敬!
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00