两幅桥之间的断缝如何处理?

hsf001002 发表于 2016-3-16 11:01:59 | 显示全部楼层 | 阅读模式

装配式小箱梁桥。横桥向两幅桥,在两幅桥之间设置断缝2cm
相当是单边1cm,
这1cm缝隙是怎么来调整的,是调整湿接缝,将湿接缝减少1cm?
还是调整边梁的翼缘板,相当是翼缘板减小1cm?

002.jpg
精彩评论倒序浏览

8783查看10评论

zndx 发表于 2016-3-16 15:41:48
两种方法都可以,看怎么方便。调整湿接缝的话一般是平均到所有接缝,便于统一接缝图纸!

点评

您可自己输入,或者选择下面的预置观点。: 5.0
您可自己输入,或者选择下面的预置观点。: 5
已经平均调整到各片湿接缝里面了  发表于 2016-3-17 12:19
举报 回复
mcge 发表于 2016-3-17 08:50:52
调整湿接缝 方便梁板图纸统一
举报 回复
薛万新 发表于 2016-3-18 11:40:45
调整湿接缝 方便梁板图纸统一
举报 回复
娃娃 发表于 2017-7-7 14:52:21
你这个是公路上跨铁路项目吗?梁不是标准梁,湿接缝位置坐了特殊处理了吧
举报 回复
xsxsxsxs 发表于 2017-7-17 18:31:41
调整湿接缝,在计算湿接缝宽度的时候就少计1cm
举报 回复
一步一步来... 发表于 2017-7-27 19:57:35
现在一般不都是分享式?这种属于特殊情况吧
举报 回复
ssskkk 发表于 2017-8-10 10:25:04
我觉得两种都可以,主要看自己出图方便
举报 回复
BridgeMast... 发表于 2017-8-10 12:46:37
一般调整湿接缝,保证梁的尺寸,方便生产。在能调整湿接缝的情况下,尽量不要更改梁的尺寸。
举报 回复
liuxujian2... 发表于 2018-3-28 15:45:17
梁的尺寸和湿接缝不变,就是外侧多1公分而已。
举报 回复