请教预应力梁桥关于预拱度的理解

Iorlan 发表于 2016-3-9 11:50:12 | 显示全部楼层 | 阅读模式
请教一下各位关于预拱度的理解
预应力梁桥 如果开始的挠度是向上的 而且超过了1/1600 需要设置预拱度么?
现在一种说法是 只要上挠了 就不用加预拱度;
另一种说法就是挠度不是单指向下 当出现向上的超过限值的挠度时 应做反向的预拱 .
请问各位 在设计或者施工中 那种思路更合理或者接受度更高?

精彩评论倒序浏览

6031查看6评论

jinzhulaod... 发表于 2016-3-11 11:24:24
这个对照桥规6.5.5第二条执行,若反拱值过大的,建议调束(钢束的布置、数量)。
举报 回复
jinzhulaod... 发表于 2016-3-11 11:25:01
这个对照桥规6.5.5第二条执行,若反拱值过大的,建议调束(钢束的布置、数量)。
举报 回复
nkdjgxyzy 发表于 2016-3-12 11:10:02
是的,关于这个问题规范中有明确的规定

点评

能明确点吗  发表于 2016-3-12 13:56
举报 回复
lisheng101... 发表于 2016-7-16 23:30:08
预制结构,比如预应力小箱梁,我们一般会计算四个阶段的反拱值:张拉阶段、30天存梁阶段、60天存梁阶段、90天存梁阶段。为了防止预制梁上拱过大,及预制梁与调平层由于龄期差别而产生过大收缩差,存梁期不宜超过90d,若累计上拱值超过计算值10mm,应采取控制措施。反拱值的设计原则是使梁体在二期恒载施加前上拱度不超过20mm,桥梁施工完成后桥梁不出现下挠。

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
xuexz + 2 很给力!

查看全部评分

举报 回复
boboyhb 发表于 2016-7-18 09:50:02
预制结构,计算反预拱度值一般偏大,实际做时一般为设计的1/2左右。对于小跨径的一20m或25m一般不做反拱。