混凝土受压区高度过小是什么原因

桥梁追梦人... 发表于 2016-1-26 20:40:01 | 显示全部楼层 | 阅读模式
捕获.PNG    捕获.PNG
做了一个预应力混凝土小箱梁,20m的标准图,psc验算承载力,为什么受压区高度x小于2a'呢?而且x都比a'小,这应该是不可能的啊,求指教
精彩评论倒序浏览

7360查看5评论

dingling32... 发表于 2016-1-27 10:01:03
把模型传上来看看

点评

上传模型,还请各位百忙之中指导一下  详情 回复 发表于 2016-1-27 16:09
举报 回复
toushan 发表于 2016-1-27 10:12:51
你确定你的2a‘为0.2903?

点评

程序给出来的值是这样,但是我觉得不太可能  详情 回复 发表于 2016-1-27 15:18
举报 回复
桥梁追梦人... 发表于 2016-1-27 15:18:05
toushan 发表于 2016-1-27 10:12
你确定你的2a‘为0.2903?

程序给出来的值是这样,但是我觉得不太可能

举报 回复
桥梁追梦人... 发表于 2016-1-27 16:09:55
dingling320 发表于 2016-1-27 10:01
把模型传上来看看

上传模型,还请各位百忙之中指导一下

小箱梁.zip

19.06 KB, 下载次数: 17

点评

问题解决了,之前用的不是自己做的模型,今天自己输了一遍,没问题了,2a‘等于9.9cm  详情 回复 发表于 2016-1-27 17:25
举报 回复
桥梁追梦人... 发表于 2016-1-27 17:25:58
桥梁追梦人 发表于 2016-1-27 16:09
上传模型,还请各位百忙之中指导一下

问题解决了,之前用的不是自己做的模型,今天自己输了一遍,没问题了,2a‘等于9.9cm
举报 回复