抗剪截面验算中的截面有效高度 ho

ztbox 发表于 2007-5-31 11:01:05 | 显示全部楼层 | 阅读模式
在进行MIDAS抗剪截面验算时,采用规范5.2.9公式。式中ho为纵向受拉钢筋合力点至受压边缘的距离,但对于预应力构件,支座附近预应力筋弯起,导致ho只有截面的一半高度左右,而此部位的剪力又处于峰值附近,很容易导致截面验算不过,但抗剪承载力却可通过。本人对ho这一算法存在异议,觉得此时预应力钢筋已经弯起到比较高的位置,已经不能作为受拉钢筋考虑,因此不能以他的合力点计算ho,请大家发表看法。
精彩评论倒序浏览

6004查看2评论

独自等待... 发表于 2007-5-31 18:44:02
同意
张树人讲的是支点附近计算h0的时候是不计预应力的
举报 回复
wsdbdyj 发表于 2011-4-22 20:06:09
在预应力钢筋弯起部分,是可以不计个别弯起预应力钢筋的
举报 回复