斜拉桥塔柱监控中施工过程预偏值以哪个状态的变化量为参考值

桥上行走... 发表于 2016-1-13 17:45:03 | 显示全部楼层 | 阅读模式
正在做一个斜拉桥监控,请教一个问题:/ g1 B$ r# D4 Y/ C: f5 @3 H
塔柱施工过程中的预偏值,是以哪个状态的变化量为参考值?2 f  |- N4 V, G" Y9 M  C3 P
是以二期刚铺装完还是十年收缩徐变的?
7 o# r8 Q. n9 i# z8 x, ^' L$ b% q3 i1 D& R& e

; A- X( c- M7 q1 }
精彩评论倒序浏览

1.2万查看1评论

dingling32... 发表于 2016-1-14 14:58:45
看要求吧,感觉没靠谱说法,有的书上说考虑运营期产生的变形,但是这样做会导致验收时现行与设计给的不一致,给验收带来麻烦;有的设计院的做法就是根据经验给个预偏,最终也是为了成桥时(二期铺装后完)现行与设计一致。