软土地基上的浅埋闭合框架过街通道(可通车),设计思路求指导!!!

fengxingki... 发表于 2015-6-21 16:03:57 | 显示全部楼层 | 阅读模式
   请教前辈,我是要做一个软土地基上通道结构的分析; y5 @6 O4 B1 o4 [; X' T
我先是根据其他工程的资料,拟定好通道截面,为一个闭合矩形框架结构(顶板距地面1.4m),框架高有4.9m,宽7.2m,每15m设沉降缝
1 |4 @/ o( h1 k5 J- q3 J. k0 n2 x6 ]6 Z$ A4 m* `; y. y  ^# o( _: X) f

6 A, ?$ o, p' Q& Z然后因为是软土地基(一层粘土厚0.9m,二层淤泥厚7m,再下面淤泥质粘土7.2m)
3 x+ V, Y2 ^' E5 z4 }- Y5 F8 ]3 F# |
1 P& ]( ]1 U7 v2 v7 r$ _
明挖法施工,smw工法水泥搅拌桩围护. r' q5 B+ \. c
2 z( c. P9 a! `5 n/ R$ q$ z+ Y
我想软土地基一般需要进行处理呀,于是我先把闭合框架看作一个“基础”,计算在重力和车行荷载(取的公路一级荷载)
, E! V/ p% J1 S$ i9 R5 ?9 H1 u以及其上覆土的重量共同作用下的 “基底”压力(85kpa)
4 T# J% U, C4 [9 j# h" R! m3 U* S* l1 B: _1 g8 q
5 R8 C! a9 K: [; p
+ B, l8 x, |! d6 w- `* W2 J/ h
我再按照地基规范把“基底”的地基承载力特征值fa0(45kpa)进行修正,结果修正后(136kpa)是大于“基底压力”的4 G2 f( ]$ v+ J# J

' P2 [; t  b: a1 L3 a& J

. ]& I) W& @. ?8 j我这个思路有问题吗?这种情况就是不需要地基处理了么?还是地基承载力不需要修正?
$ x" g) \& g1 L2 `3 c- ^有没有做过类似工程的大神给点指导!& M  m* k( G2 d; i3 z0 s
精彩评论倒序浏览

1.2万查看4评论

xianli2020 发表于 2015-6-26 13:35:57
要处理啊,你怎么修正的?埋深你不可能从地面开始算起撒,肯定是从底板开始往下算,45kpa必须地基处理撒,为啥不修天桥?
举报 回复
fengxingki... 发表于 2015-6-30 14:30:54
xianli2020 发表于 2015-6-26 13:35
  i( a+ V! v! k3 i! p$ Z& w% u要处理啊,你怎么修正的?埋深你不可能从地面开始算起撒,肯定是从底板开始往下算,45kpa必须地基处理撒, ...

. e7 C2 \2 j4 G% m哦,我是从地面开始修正的。。如果从底板开始的话那就直接是45kpa了,修地道除了供人行走,还有一个原因是连接两边的地下车库,车子可以通过。谢谢!
9 b' x) K9 P* W9 K! X& x
举报 回复
xianli2020 发表于 2015-7-1 12:09:41
地通道只要45kpa承载力,不可说不可说啊
举报 回复
fengxingki... 发表于 2015-7-6 14:54:54
我就说那个地基强度就是45啦,不要深度修正了,我还是准备要旋喷桩处理的3 d6 V( y5 A- {$ u* \! }! W5 A
举报 回复