软土地基上的浅埋闭合框架过街通道(可通车),设计思路求指导!!!

fengxingki... 发表于 2015-6-21 16:03:57 | 显示全部楼层 | 阅读模式
   请教前辈,我是要做一个软土地基上通道结构的分析
- N& [& m8 W0 W  S& g我先是根据其他工程的资料,拟定好通道截面,为一个闭合矩形框架结构(顶板距地面1.4m),框架高有4.9m,宽7.2m,每15m设沉降缝+ u. K+ D2 D) Y! j$ I
( T) V5 O8 R2 P) b- D, j# A; A* B0 ^$ e5 }

2 s2 \6 Y: \) b& x& E: }然后因为是软土地基(一层粘土厚0.9m,二层淤泥厚7m,再下面淤泥质粘土7.2m)
, Q1 |5 i. {0 B* ?  W& D4 \4 L
( i, T( i& O) K9 X

! B% A$ Q4 S. c8 o- h9 ]明挖法施工,smw工法水泥搅拌桩围护: H) w3 P+ E1 h6 a1 k! Z- E
! L/ `0 W; w& C" ^$ ?! J. B
我想软土地基一般需要进行处理呀,于是我先把闭合框架看作一个“基础”,计算在重力和车行荷载(取的公路一级荷载)0 M0 w  c) K+ G: i2 z4 q+ X
以及其上覆土的重量共同作用下的 “基底”压力(85kpa)% C/ A9 z3 p* `! P. m1 e

# W) \+ X5 i# Z. {# j  j7 E
5 J/ F0 }! l& |

0 O; e* [, t8 D5 U2 m, H4 v我再按照地基规范把“基底”的地基承载力特征值fa0(45kpa)进行修正,结果修正后(136kpa)是大于“基底压力”的4 m9 `& l/ R# {
, {0 b. q2 J+ z. @5 I7 q
' D0 W0 k6 {# V/ V: K2 p
我这个思路有问题吗?这种情况就是不需要地基处理了么?还是地基承载力不需要修正?
0 P& C0 y4 D' ]+ z& f( g有没有做过类似工程的大神给点指导!6 ?5 F( a3 z  g3 ]* h7 J
精彩评论倒序浏览

1.2万查看4评论

xianli2020 发表于 2015-6-26 13:35:57
要处理啊,你怎么修正的?埋深你不可能从地面开始算起撒,肯定是从底板开始往下算,45kpa必须地基处理撒,为啥不修天桥?
举报 回复
fengxingki... 发表于 2015-6-30 14:30:54
xianli2020 发表于 2015-6-26 13:35
) s' V* W# b" s" N要处理啊,你怎么修正的?埋深你不可能从地面开始算起撒,肯定是从底板开始往下算,45kpa必须地基处理撒, ...
. X- K1 \2 l7 k* |0 T2 }
哦,我是从地面开始修正的。。如果从底板开始的话那就直接是45kpa了,修地道除了供人行走,还有一个原因是连接两边的地下车库,车子可以通过。谢谢!+ w2 \5 O, L) }- P4 Y
举报 回复
xianli2020 发表于 2015-7-1 12:09:41
地通道只要45kpa承载力,不可说不可说啊
举报 回复
fengxingki... 发表于 2015-7-6 14:54:54
我就说那个地基强度就是45啦,不要深度修正了,我还是准备要旋喷桩处理的( `1 M. E8 X& Z
举报 回复