软土地基上的浅埋闭合框架过街通道(可通车),设计思路求指导!!!

fengxingki... 发表于 2015-6-21 16:03:57 | 显示全部楼层 | 阅读模式
   请教前辈,我是要做一个软土地基上通道结构的分析5 Y; @! S2 u; h2 I9 R6 n  a4 q; ~
我先是根据其他工程的资料,拟定好通道截面,为一个闭合矩形框架结构(顶板距地面1.4m),框架高有4.9m,宽7.2m,每15m设沉降缝
5 O. m: I2 g4 `* M, f) P. ?7 y. i6 m8 l7 c/ V7 v1 K2 h6 w
2 R, t1 z) ?4 O7 c* n1 p$ U
然后因为是软土地基(一层粘土厚0.9m,二层淤泥厚7m,再下面淤泥质粘土7.2m)
& ?, C: w* F; @+ h2 E$ {6 u: v; l
( X1 r: l. j& e5 ?& R

- q! V  u1 ^& X% ?1 A- {* t明挖法施工,smw工法水泥搅拌桩围护
, I5 J# {) [9 j5 z6 g" t; r! P. m/ f% ]5 O
我想软土地基一般需要进行处理呀,于是我先把闭合框架看作一个“基础”,计算在重力和车行荷载(取的公路一级荷载)
3 M, c, U  f1 _4 A$ A以及其上覆土的重量共同作用下的 “基底”压力(85kpa): e% f$ E) \+ {/ p) ^/ @
$ U2 b0 X) E  X9 x: S

2 e& t" T- K* o8 L$ v& f  ^

) W, }4 |! {/ g; e" p+ v. a$ \我再按照地基规范把“基底”的地基承载力特征值fa0(45kpa)进行修正,结果修正后(136kpa)是大于“基底压力”的
& R7 B' x8 Z" c( s% r' r4 f& B3 d
& [& Z9 N2 @* u% u* e
我这个思路有问题吗?这种情况就是不需要地基处理了么?还是地基承载力不需要修正?  \4 V4 a6 t2 _
有没有做过类似工程的大神给点指导!1 c7 P0 R6 E& p2 Q) d$ Q
精彩评论倒序浏览

1.2万查看4评论

xianli2020 发表于 2015-6-26 13:35:57
要处理啊,你怎么修正的?埋深你不可能从地面开始算起撒,肯定是从底板开始往下算,45kpa必须地基处理撒,为啥不修天桥?
举报 回复
fengxingki... 发表于 2015-6-30 14:30:54
xianli2020 发表于 2015-6-26 13:358 s6 M" r4 A0 k8 {( |
要处理啊,你怎么修正的?埋深你不可能从地面开始算起撒,肯定是从底板开始往下算,45kpa必须地基处理撒, ...
8 A# A: Z/ _8 M, z2 P6 T9 s
哦,我是从地面开始修正的。。如果从底板开始的话那就直接是45kpa了,修地道除了供人行走,还有一个原因是连接两边的地下车库,车子可以通过。谢谢!
6 r+ r  V( s$ a: A* m" H! ]
举报 回复
xianli2020 发表于 2015-7-1 12:09:41
地通道只要45kpa承载力,不可说不可说啊
举报 回复
fengxingki... 发表于 2015-7-6 14:54:54
我就说那个地基强度就是45啦,不要深度修正了,我还是准备要旋喷桩处理的
6 Z7 C4 E5 c0 }9 A5 ^; b
举报 回复