midas 正截面抗裂验算大量不通过 又来发帖请教了

海森堡 发表于 2015-5-31 02:08:45 | 显示全部楼层 | 阅读模式
PSC 设计 时正截面抗裂大量不通过  我感觉无法通天调索解决 也不知道是不是模型出了问题  其他验算基本通过了 帮忙 再次麻烦大家了
捕获.JPG

预应力钢束模型6.zip

44.51 KB, 下载次数: 19

精彩评论倒序浏览

6808查看2评论

epsbvtdj 发表于 2015-6-11 10:47:30
你这模型   核查 原设计是不是二次抛物线?
举报 回复
epsbvtdj 发表于 2015-6-11 11:00:21
变截面组是不能进行psc设计的     边跨适当增加底板束
举报 回复