地震计算时阻尼器的几个问题

wdh_xf 发表于 2015-4-16 00:28:56 | 显示全部楼层 | 阅读模式
本帖最后由 wdh_xf 于 2015-4-16 04:57 编辑

1,粘滞阻尼器的线性特性里面的,等效刚度和等效阻尼该如何获得,怎么填写?根据阻尼器产品书,没有提供相关数据,不知道从哪里获取。
midas资料里面给出了计算等效阻尼的公式,但是公式里面有阻尼器本身的阻尼比和固有频率,这两个还是不知道怎么获得?
2,线性时程分析的时候,阻尼器用的是线性特性里面的东西,其实相当于阻尼器是一个弹性连接,这样说的话,相当于在结构上加了一个原本没有的弹性连接,这不就改变了原结构吗?
3,静力计算的时候,阻尼器也相当于是一个普通的弹性连接,用的是有效刚度,那也相当于在原结构上加了一个原本没有的弹性连接,这也改变了原结构,不会对静力计算结果有影响吗,像恒载等等。还有比如温度荷载,虽然不会产生阻尼力,但由于有温度变形,而阻尼器又有线性特性的有效刚度,那不会产生弹性力吗?
4,阻尼器的线性特性里面另外两个方向的刚度该怎么填?会不会对结构像上面说的一样,对结构有影响?
5,阻尼器的非线性特性里面还有一个连接单元弹簧刚度,这个是什么?有什么用?
6,在地震计算的几何非线性方面,是不是可以认为,就像大跨度桥梁静力分析计算活载等方法一样,一些大跨的桥梁,用考虑恒载初始刚度的方法计算地震,精度也基本满足要求,也就算是认为考虑了几何非线性了,地震计算时候的大位移这一项就可以忽略了。