连续刚构的正截面抗裂和斜截面抗裂不过,求指导!

zhtt 发表于 2014-12-9 23:44:51 | 显示全部楼层 | 阅读模式
本桥为55+2x100+55连续刚构,有两个问题请教各位大神。
1.施工阶段法向压应力验算中,同样是C50混凝土,但是Sig_ALW却出现了其他值,有-2.438,-2.1778,-1.484,正确的容许值应该是-1.484才对啊,为什么会有其他的,此处不明白。我用正版的midas跑了一遍,还是一样。
2.正截面抗裂和斜截面抗裂总是算不过,拉应力超标很多,不知道问题出哪了,查了好久没查出来。

附上模型,肯请各位大神给看看。

QQ截图20141209163013.png

55 2x100 55刚构桥计算.zip

131.14 KB, 下载次数: 104

精彩评论倒序浏览

1.7万查看9评论

哈喽 发表于 2014-12-10 09:50:53
用其他软件比较下没
举报 回复
Q 发表于 2014-12-10 10:18:20
竖向预应力没有输入吧,主拉应力就过不了
举报 回复
sunnie 发表于 2014-12-10 10:42:24
见规范7.2.8 2拉应力说明,和配筋率有关,你可以试下,不输钢筋的情况,这时得到的结果拉应力容许值为固定一个值

点评

这个问题明白了,多谢了。另外还有就是这个桥是国内一个大院做的,还提供了桥博的计算书,桥博的计算均能通过,相信应该是没有问题的,我想在施工前再用midas校核下,可就是验算不过,自己也发现了不了问题,麻烦各  详情 回复 发表于 2014-12-10 15:33
举报 回复
sunnie 发表于 2014-12-10 10:54:25
不用输竖向钢束的,竖向钢束本来就是储备用的,计算时一般不输进去,主拉应力有点大的,需要调钢束
举报 回复
sunnie 发表于 2014-12-10 11:23:43
短期组合上下缘拉应力都超标(上缘是中支点处,下缘是中跨跨中处),主拉应力也超标,标准组合下居然出现了拉应力
举报 回复
wl_0910 发表于 2014-12-10 12:39:28
腹板加厚,预应力加大
举报 回复
zhtt 发表于 2014-12-10 15:33:29
sunnie 发表于 2014-12-10 10:42
见规范7.2.8 2拉应力说明,和配筋率有关,你可以试下,不输钢筋的情况,这时得到的结果拉应力容许值为固定 ...

这个问题明白了,多谢了。另外还有就是这个桥是国内一个大院做的,还提供了桥博的计算书,桥博的计算均能通过,相信应该是没有问题的,我想在施工前再用midas校核下,可就是验算不过,自己也发现了不了问题,麻烦各位帮帮忙,再给看看。
举报 回复
sunnie 发表于 2014-12-11 10:51:25
既然是刚构,桥博模型模拟中应该有输入刚度吧,你的MIDAS模型中,中间三个墩的边界条件用一般弹性支承,输入刚度试下
举报 回复
sunnie 发表于 2014-12-11 10:54:13
支座沉降是20MM吧
举报 回复