本帖最后由 lizhi1273 于 2014-3-7 16:12 编辑
求助一下
最近算了几个桥,出现了一个费解的问题,发现十年收缩徐变产生的位移是向上的,这样计算后的结果即使验算通过,数值也有问题,也没法正常的出计算书。自己和几个同事、朋友都看了模型,也没找出问题。我用的是迈达斯2010,版本7.8,同事们用2011和2013等其他版本运算,收缩徐变位移依然向上。曾怀疑过因为是预应力太多,但是比较了其他一些图纸,觉得配束并不太多啊。反复思考后觉得即使配束太多了,十年收缩徐变的位移也不应该向上。
附件里是最近算的其中两个模型,都有这个问题,以前的都很正常,重装了一遍软件也没改变。仔细查看模型,会发现升温降温产生的位移变形和预期也是反着的。两个模型中有个是新旧桥拼接的,新旧桥分了两个部分,分施工阶段激活。新旧桥空心板同样的截面和配束,但查看可以发现旧桥的徐变位移向上,新桥的徐变位移向下。我也试过单独拎出来一片梁,或者新旧桥一起激活,那么徐变位移也是向上的,感觉很不正常。
请高手查看指点一下,实在不行我就只能换软件了。
|