连续刚构桥,不对称悬浇施工

1561440269 发表于 2014-3-2 15:09:23 | 显示全部楼层 | 阅读模式
由于地理环境的影响,连续刚构桥有时需要进行不对称的施工,这T的梁段悬臂长度就不一样了。所以想下列的情况:2 c! j9 e0 h6 t
1.由于T的梁段长度不以言,那么怎样保证T两边弯矩等效,尤其在施工的时候,一般采取什么方法?" r2 i$ t2 `5 t- d/ t2 t  M' V
2.多个T进行合龙时,合龙顺序是对其有什么影响?线性及合拢段的标高怎样控制?梁段的配重呢?
: e2 f6 u& p0 j  Z  T希望大侠们,能够给我们讲下这些问题,以及施工和设计时,需要注意哪些问题。# T2 K  O% D) ~3 f: H
精彩评论倒序浏览

6957查看4评论

旭日东升... 发表于 2014-3-2 15:29:26
1、不平衡施工目前国内施工单位大都是采用水箱配重方法来完成的;
7 g- L8 R7 ~" A2、多个T的合拢一般都是采用先小段,再整体;即先两两合拢,再将两两合拢,这样可以减小温度多于长构件的影响;至于配重,还是用水箱。
) r% u2 C) _* ~1 u* l% O, u4 X- F
举报 回复
1561440269 发表于 2014-3-7 11:37:23
旭日东升 发表于 2014-3-2 15:29) T. X) f2 @0 R+ v( y4 k
1、不平衡施工目前国内施工单位大都是采用水箱配重方法来完成的;
. M% L5 \( Y' ~) n3 W" e0 v8 J( A2、多个T的合拢一般都是采用先小段,再 ...
; H+ g" K; o3 l4 a- e# w+ ^/ y. q- c
在悬臂浇筑的时候,由于两端的悬臂长度不一样,配重的时候需要注意哪些事项呢?这个和合龙时的压重有什么不同的?
举报 回复
学吹打 发表于 2014-3-8 06:33:53

( [+ u, q' b3 U4 c; j1、不平衡施工目前国内施工单位大都是采用水箱配重方法来完成的;4 u$ Z7 i3 b  o% r. ]9 M7 q: e) h  d, r! W* \9 o
2、多个T的合拢一般都是采用先小段,再整体;即先两两合拢,再将两两合拢,这样可以减小温度多于长构件的影响;至于配重,还是用水箱。3 @*
举报 回复
kuangren20... 发表于 2014-3-10 14:58:18
这种一般是为了减少边跨现浇段长度,而采取的非常规措施。需要从设计入手,进行设计变更,一般中跨采用压重(水箱),边跨增加节段还需增加预应力,以改善梁体受力。