midas连续刚构施工阶段法向正应力问题

zhtt 发表于 2013-12-10 23:58:12 | 显示全部楼层 | 阅读模式
我最近做了一个45+80+45连续刚构,可施工阶段的法向正应力总是调不过,钢束感觉已经加的很大了,可施工阶段顶板拉应力还是超标,不知道哪里的问题,请各位大神帮忙看看,给些指导意见,小弟拜谢!

45 80 45.rar

26.36 KB, 下载次数: 27

精彩评论倒序浏览

5309查看6评论

dingling32... 发表于 2013-12-11 10:28:22
我下下来看看!!!
举报 回复
dingling32... 发表于 2013-12-11 10:33:07
版本太高了!!!交代一下你用的版本!
举报 回复
zhtt 发表于 2013-12-11 15:51:20
用的是最新的8.05版啊
举报 回复
toushan 发表于 2014-3-5 16:25:01
看了下模型  你的截面全都以中心布置,钢束是以中心定位!将截面改为中-上 能到到你需要的结果
举报 回复
zhtt 发表于 2014-4-25 16:55:00
toushan 发表于 2014-3-5 16:25
看了下模型  你的截面全都以中心布置,钢束是以中心定位!将截面改为中-上 能到到你需要的结果

你说的对,我的模型中钢束的竖弯是以顶板为参照建立的,但是模型坐标却用了截面中心,两个不一致所以才错误!大神仔细啊,赞!

点评

搜噶。。  发表于 2018-12-8 20:58
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册