拱肋预制分段吊装,拱肋接缝长度取多少?

wsdbdyj 发表于 2013-11-15 16:38:36 | 显示全部楼层 | 阅读模式
求教,1-60m系杆拱桥,拱肋为钢筋混凝土结构,拱肋采用分段预制,吊装施工,请问节段间的接缝大小取多少合适?9 O% B5 D. ?- L0 d+ {2 r6 F( O
精彩评论倒序浏览

9436查看2评论

旭日东升... 发表于 2013-11-15 19:25:32
本帖最后由 旭日东升 于 2013-11-15 19:31 编辑 5 g8 v; u& s) _9 x5 k/ ]
. [0 c# \: F: M2 t8 h
一般取50cm,但要分两层,即将拱肋截面从中间分开,分做两层接头(即公母榫头)。见下示意图。
) A( A- C& x4 P8 \0 s* S
1 ^! ]6 a8 ?7 r( j; A2 S; q
1.jpg
举报 回复
wsdbdyj 发表于 2013-11-17 08:18:18
多谢老师解惑。我这个系杆拱桥拱肋是工字型截面,是不是也要分公母榫头呢?还有这个50cm有没有那本书里有介绍,我找了很多书都没有找到。
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00