连续箱梁在横梁附近的顶板出现横向裂缝的原因

249491093 发表于 2013-11-12 09:09:13 | 显示全部楼层 | 阅读模式
    三跨90米现浇连续箱梁,分两次浇筑,第一次浇筑包括底板和腹板;(腹板高度浇筑至上倒角以下20cm,底板厚22cm,顶板厚25cm,腹板标准段厚45cm)第二次浇筑上倒角及顶板。在浇筑完成并养护5天后(白天最高温度27度左右,夜间8度左右)在中横梁(负弯矩最多处)两侧出现横向裂纹,裂纹宽度0.5mm,有的基本贯通顶板,但是第一次浇筑的砼未出现裂纹。是在张拉之前出现的裂纹,不知道是什么原因?
精彩评论倒序浏览

1.1万查看7评论

csusunsky 发表于 2013-12-10 10:24:38
这个裂缝还是比较大的,而且比较深,估计与拆模早有一定关系,还有就是养护可能存在不到位的可能。
举报 回复
旭日东升... 发表于 2013-11-12 10:04:11
信息量还是太少,只有根据整体受力图来分析了。
举报 回复
LW780808 发表于 2013-11-19 05:46:11
无图去真相,发图吧
) ?$ n* h( U6 A, a; a
举报 回复
csusunsky 发表于 2013-12-5 12:41:18
个人觉得可能原因:1、内膜支架什么时候拆除的?是不是拆除过早;2、浇筑时间大概是什么时间?很可能是浇筑的时候接近中午高温时段,浇筑完成后温差导致混凝土开裂。
举报 回复
249491093 发表于 2013-12-9 10:38:31
csusunsky 发表于 2013-12-5 12:41
7 f  d9 h: ?2 K1 T6 ]个人觉得可能原因:1、内膜支架什么时候拆除的?是不是拆除过早;2、浇筑时间大概是什么时间?很可能是浇筑 ...
; d5 C7 m3 \- a& V. ]- |
混凝土浇筑完成3天开始拆除内模的,晚上浇筑的,昼夜温差有10摄氏度左右。浇筑完成时没有裂缝。裂缝宽度有2mm,深度有5cm。保护层有5cm。' B* e5 N& M) _/ x$ d' z* s
举报 回复
paksey 发表于 2014-2-7 18:01:30
1、如果是顶板横向裂纹,是不是支架沉降了?
7 o  i5 r( t7 q: s  w. k8 h. c2、混凝土配合比,水化热及入模温度影响;养护措施是否到位?
7 @- C! I* P1 [/ g0 j3、配筋是否合理?普通钢筋粗了容易开裂?) @3 m6 H) d3 i# ^- e' j# c9 M
4、横隔墙与顶板构造处理、配筋不合理?4 O+ d4 W6 r' i
举报 回复
陈海银 发表于 2014-2-21 13:02:37
这个横梁的位置受力复杂,计算模拟难度大!开裂怕怕!!
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00