连续箱梁对称张拉时伸长量差别大

249491093 发表于 2013-11-10 23:41:08 | 显示全部楼层 | 阅读模式
在75m连续箱梁张拉时用的是两台500吨的千斤顶,在张拉过程中出现两端张拉伸长量差别较大,设计伸长量为230mm左右,有时两端伸长量居然有40mm的差别,但是两端伸长量加起来算总的伸长率又符合规范要求的正负6%,不知道这种情况会不会影响预应力张拉结果。而且我们在控制伸长率时到底是单端伸长率控制在正负6%,还是控制总的伸长率?规范没有详细说明。奇怪的是有时候两个千斤顶到达张拉控制应力的时间一前一后,有时候先到的伸长量短,有时候后到的伸长量短。具体原因不明白。
精彩评论倒序浏览

5172查看6评论

seulqs 发表于 2013-11-11 09:23:35
两端伸长量差别较大,我觉得有可能几个方面的原因:
1 O8 `9 }& F' e3 E' d1.你说的伸长量是否扣除了10%的初始张拉量。
9 H: @0 S8 t* B+ U( E! U9 K2.钢束穿的可能不对称,线形差别较大。
' l- n" v1 n3 m9 E1 z# n# T3.管道内可能有其他不明物体在影响钢束自由变形。
  z, O* s& D. M* z4.张拉器具的问题,两边是否对称张拉?千斤顶油压表是否有问题?如果油压表数基本一致,伸长量差别大,那就肯定是这的问题了。
举报 回复
旭日东升... 发表于 2013-11-11 11:26:28
这个不值得去探求,因为两端同时张拉,讲到同时,实际是很难做到的,还有,由于结构的非对称性,还有张拉设备的误差,或者千斤顶内部摩阻力差别等因素,也不会产生两端的张拉伸长量相等的。只要你的总伸长量与设计的相差不超过6%,就没有什么问题的。
举报 回复
249491093 发表于 2013-11-11 11:27:24
已经是扣除了10%以后的伸长量,是对称张拉,虽然两台千斤顶同时启动,但是到达最终控制值一个快一些,一个慢一些,但是快的不一定伸长量就长,也不一定短,这个在这里没有必然性。千斤顶、油表什么的都是新的且经过标定的。
举报 回复
249491093 发表于 2013-11-11 11:33:00
旭日东升 发表于 2013-11-11 11:264 @/ u4 f# b% k: D$ p
这个不值得去探求,因为两端同时张拉,讲到同时,实际是很难做到的,还有,由于结构的非对称性,还有张拉设 ...
: `* L) Z# G) z. b
已经是扣除了10%以后的伸长量,是对称张拉,虽然两台千斤顶同时启动,但是到达最终控制值一个快一些,一个慢一些,但是快的不一定伸长量就长,也不一定短,这个在这里没有必然性。千斤顶、油表什么的都是新的且经过标定的。

点评

只要每端都有伸长量,就说明预应力在梁内工作正常,如果一端是全部的伸长量,一端为0,就证明与一端张拉得效果一样。你这个是没问题的,不要纠结了。  发表于 2013-11-11 11:57
举报 回复
249491093 发表于 2013-11-11 14:22:24
249491093 发表于 2013-11-11 11:33* _/ C2 B5 B8 }
已经是扣除了10%以后的伸长量,是对称张拉,虽然两台千斤顶同时启动,但是到达最终控制值一个快一些,一 ...
+ ?6 b" P& K& i5 a
谢谢指教,因为这是第一次搞,心里有点没有底!1 f) r7 u  M3 R6 N$ x; \