施工临时支架的构件间连接问题

bridges 发表于 2013-9-6 15:58:40 | 显示全部楼层 | 阅读模式
本帖最后由 bridges 于 2013-9-6 16:47 编辑

两种连接方式,图一是两构件之间有距离,用弹性连接中的刚接连接;图二是共节点的模拟方式。
我的分析结果是两种方式的应力相差不是很大。补充一下,把图一中的刚接改为只受压是否更为合理,那具体刚度值SDX取多少合适?
试问各位哪种处理方式与实际更为接近一些?

1.jpg
2.jpg
精彩评论倒序浏览

2820查看2评论

cxp001004 发表于 2013-9-14 08:55:03
我觉得第一种相对要好一点吧,毕竟在几何关系上与实际相符。如果改成只受压,将会变成非线性分析,容易出错。使用刚性连接,只要不受拉那就没问题
举报 回复
bridges 发表于 2013-9-16 08:30:25
cxp001004 发表于 2013-9-14 08:55
我觉得第一种相对要好一点吧,毕竟在几何关系上与实际相符。如果改成只受压,将会变成非线性分析,容易出错 ...

采用刚接约束了构件的旋转自由度,比仅受压连接的位移要小不少,我的现场经验少,那实际结构是搭上的还是有焊接,还望指教