迈达斯 PSC设计结果

sunnyhxls 发表于 2013-4-23 16:06:19 | 显示全部楼层 | 阅读模式
求指导,PSC结果为什么截面抗剪能力为0
精彩评论倒序浏览

4289查看3评论

2000tianma 发表于 2013-4-23 16:43:48
说清楚一点!!!!!!!
举报 回复
midas_fanj... 发表于 2013-4-23 20:45:40
1、检查模型普通钢筋输入,推测您模型中没有配箍筋及弯起钢筋;
2、参照JTG04规范5.2.7:如果没有配箍筋的话,那么箍筋和混凝土承担的部分Vcs为0;预应力钢筋及纵向钢筋没有弯起的话,它们承担的部分Vpb及Vsb也为0,则总的抗剪承载能力也为0;
举报 回复
jerry_shen... 发表于 2013-4-23 21:26:07
剪切验算位置没输入,主要是截面输入的问题吧,参数输入完整!
举报 回复