跨径32m+50m+32m的连续现浇箱型梁桥截面设计

carlmorgan 发表于 2013-4-18 10:55:14 | 显示全部楼层 | 阅读模式
跨径32m+50m+32m的连续现浇箱型梁桥截面设计,可不可以采用等截面?
依据是什么?如果是规范的话希望可以说具体点,谢谢。
精彩评论倒序浏览

4503查看7评论

chbo 发表于 2013-4-18 11:34:22
这个好像没有明确的条文,依据是结构力学的弯矩图,做成等截面即使可以也浪费很多材料,审查那儿是肯定通不过的。

评分

参与人数 1堡币 +3 收起 理由
bridge-s + 3 鼓励下!

查看全部评分

举报 回复
zhangxiang 发表于 2014-5-5 11:53:28
为什么要做成等截面的?不解
举报 回复
zhangxiang 发表于 2014-5-5 13:10:28
可以换别的桥型方案,不是更好
举报 回复
杨立CISDI... 发表于 2014-5-12 20:42:44
这种跨径方案采用等截面的很少,但是在使用顶推的施工方法也有采用;楼上说的也有道理,32+50+32的跨径布置方案不是很合理,建议调整布跨方案~~~
举报 回复
lyxhnu 发表于 2014-6-6 20:35:15
如果你的总桥长是120左右 你可以做3*40的等截面,如果是这个跨径,一般不会做等截面的,
举报 回复
bridge-s 发表于 2014-6-18 09:58:16
这种布跨,一般情况是考虑桥低下通行才会出现
一般做成变截面连续梁,在特殊情况下,比如业主催工期,有可能改成等截面,但是非常少
如果是变截面,在赶工期的情况下的一般做法,改变预应力布设方式,采用满堂支架一次张拉方法,可以避免挂篮的复杂工序,达到缩短施工工期的目的。
但是不建议做成等截面,既不美观,又不经济。
举报 回复
愚鲁老李... 发表于 2014-8-5 00:51:58
   中跨为50米的箱梁可以做成等截面,截面尺寸由墩顶截面尺寸控制,这样截面尺寸非常高,由此产生全桥恒载很大,预应力用量偏多。从经济、美观、合理的角度考虑,做成变截面好一些。
举报 回复