挂篮悬浇连续刚构施工分析的几点讨论

AdminQTB 发表于 2013-4-13 12:37:39 | 显示全部楼层 | 阅读模式
连续刚构挂篮悬臂浇筑施工计算分析中,关于挂篮自重大家一般如何取值?施工阶段分析中如何考虑挂篮掉落等极端情况?一般考虑最大不平衡荷载如何取用?
此外,作为调整主墩内力的一种措施,中跨合龙前一般进行顶推,这个力的取值如何考虑?
精彩评论倒序浏览

4629查看1评论

在林子里... 发表于 2013-6-22 14:53:33
挂篮一般为最大节段自重的0.6倍;一般考虑最不利不平衡为最大悬臂阶段;关于挂篮掉落阶段其实与最不利不平衡比较类似,设计过程中一般不考虑这个工况,因为挂篮掉落的影响就是出现梁体的不平衡;至于反顶力,其实一般是在出现在矮墩的连续刚构或合拢时,由于合拢温度大于设计温度,导致系统降温的影响与设计不吻合,这样一般通过反顶来改善墩身截面受力。确定的原则就是在保证正常使用阶段验算安全的前提下,通过试算反顶力来抵消合拢温度不一致带来的弯矩变化值,