1.模型简介
单梁模型考虑施工阶段,工况自重+二期+整体温度+梯度温度+偏载+沉降(中跨两个支座为弹性支座,设计支座为抗震阻尼支座)。
梁格模型未考虑施工阶段,工况与单梁基本类似。
两个模型均为考虑加劲肋的刚度贡献,作为荷载加载模型上!版本为MIDAS 2011版。
之前建模之前在论坛上找到的钢箱梁资料较少,感谢论坛帮助,特上传整个完整版本,计算书采用老规范进行验算。
2.结果比较及分析
结果比较,梁格模拟和单梁模型还是有差距的,内力,反力基本差不多,应力差值最大20%左右。这个我个人觉得梁格和单梁模型应力差值比较大的一个原因是 应力点选取和分成 梁格之后中性轴的问题,在梁格模型中有效宽度系数项里面进行了移轴,因为两个模型单元模拟还是有点诧异,单梁模型考虑了横坡影响,梁格楼主为了省事,直接拉平了,所以移轴估计会有点问题存在。
另外在本人建梁格过程中,有一点觉得还是有必要建的,那就是纵虚梁,纵虚梁的主要作用是为了加载方便,之前没建纵虚梁直接修改纵梁的偏心,导致横梁内力及应力出现问题,事实证明这种方式是不可行的,还是老老实实把偏心设在纵梁质心的上方吧!
大家看结果的时候,可能会发现有两三百MPa的应力,楼主偷偷告诉你,不要慌,把纵虚梁钝化掉。 至于为什么,您自己看!哈哈,以上,模型中难免存在问题,请多指教!
|