midas建模过程中的问题(各位大神指教下啊

飓风之舞... 发表于 2013-3-14 01:27:25 | 显示全部楼层 | 阅读模式
建模完成后,查看应力出现的问题。。。(如图)查看这几个过程应力应该都为负值,而这几个过程应力基本没变化,意味着预应力没起作用。。。求各位大神指点问题出现在哪里?
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
精彩评论倒序浏览

6808查看15评论

睿清 发表于 2013-3-14 08:42:33
是不是应力没有连接,预应力设置里面的第三个选项
举报 回复
飓风之舞... 发表于 2013-3-14 09:35:41
举报 回复
peixy 发表于 2013-3-14 09:56:59
你先看一下,最基本的钢束特性参数,包括张拉控制力输对没有,尤其是单位别搞错了
举报 回复
wuxf@midas 发表于 2013-3-14 13:53:01
预应力定义分3步:
1 定义特性值:要注意各参数的单位;
2 定义钢束线性:要注意分配的单元,在钢束荷载激活时已经激活;
3 定义荷载工况:要注意不要把预应力定义到其他的工况了以及确定所有钢束都已经赋予张拉力和合适的荷载组
举报 回复
xianli2020 发表于 2013-3-15 12:32:10
估计是单位,波纹管那些直径,是不是单位写错了,
举报 回复
dingling32... 发表于 2013-3-15 13:01:03
还不行的话就把模型发出来看看
举报 回复
飓风之舞... 发表于 2013-3-19 00:00:06
wuxf@midas 发表于 2013-3-14 13:53
预应力定义分3步:
1 定义特性值:要注意各参数的单位;
2 定义钢束线性:要注意分配的单元,在钢束荷载激 ...

第三条你说的很有道理,但我定义了N1、N2、N3、自重四个荷载组,定义完要不要对这几个组做什么、、、
举报 回复
飓风之舞... 发表于 2013-3-19 00:01:19
peixy 发表于 2013-3-14 09:56
你先看一下,最基本的钢束特性参数,包括张拉控制力输对没有,尤其是单位别搞错了

检查了,貌似没错、、、
举报 回复
飓风之舞... 发表于 2013-3-19 00:05:32
xianli2020 发表于 2013-3-15 12:32
估计是单位,波纹管那些直径,是不是单位写错了,

貌似按要求输入0.09m
举报 回复
飓风之舞... 发表于 2013-3-19 00:08:25
dingling320 发表于 2013-3-15 13:01
还不行的话就把模型发出来看看

哥们什么时候有空,我把发给你看看。。。
举报 回复
dingling32... 发表于 2013-3-19 11:10:47
现在可以了嘛???
举报 回复
飓风之舞... 发表于 2013-3-19 11:23:58
dingling320 发表于 2013-3-19 11:10
现在可以了嘛???

多谢,上午一大神指导了下,OK了、、、以后有问题互相交流哈
举报 回复
dingling32... 发表于 2013-3-19 11:35:17
嗯 ,呵呵  ,好的!!
举报 回复
hidow 发表于 2013-5-14 14:12:23
楼主这个工作做得真好,前人栽树后人乘凉啊