wlqwlq620 发表于 2013-3-8 16:00:36 | 显示全部楼层 | 阅读模式
请问下在《梁桥手册(第二版)》P175页,预应力损失中,考虑锚具变形及钢筋回缩产生的应力损失,当按两端张拉计算时,这个l应该取哪个值?对于预应力T梁,是否是指的跨中就是锚固端,那么"σ0-σl"是不是就是跨中由于摩擦而产生的预应力损失?
1-1.jpg
1-2.jpg
精彩评论倒序浏览

3172查看2评论

旭日东升... 发表于 2013-3-9 08:33:14
对于两端张拉的预应力索,锚具损失应当取单个锚具的2倍,因为张拉是两端同时完成的,所以损失也是同时发生的。
举报 回复
wlqwlq620 发表于 2013-3-9 10:06:53

根据旭日兄的说法,是不是可以这样理解,可以把跨中作为假想的锚固端,那么针对于本例,就可以把两端张拉转换成两个单端张拉,比如说对于N1,l=14.7m,σ0=1395,σl=1395-74.356,那么Δσd=(σ0-σl)/l=(1395-(1395-74.356))/14.7=5.058,而书上给出的值是4.727,那这究竟是我的理解有问题还是书上本身有错误?

补充内容 (2013-6-27 18:08):
最近看了一篇论文是讲这个方面的,结果证明我的理解是正确的,是书上的问题